このページは現場で使える屋内消火栓設備の総合点検の手順と良否の判定についてできるだけ詳しく紹介しています。今あなたがどのような立場に置かれているかはわかりません。消防設備士1類を取得して先輩から屋内消火栓点検を任せられたはいいものの、ちょっ 消防水利や消防用水は消防隊の方が消火活動を行う際の水を確保する為の水源を指しており、防火水そうは消防水利の一つである。消防用水にある採水口の設置基準は地盤面下4.5m以内に設置あるもの。消火栓や防火水槽から5m以内の場所に駐停車してしまうと、道路交通法違反になる。都市によって様々なデザインのマンホールがある。 ・屋外消火栓設備 ・屋外排水 ・屋上庭園 ・屋上広場 ・屋上緑化 ・屋内消火栓設備 ・送り梁 ・押え金物 ・納まり ***** ・押板 ・押入れ ・押出し成形セメント板 ・押縁 ・汚水 ・汚水枡 ・オストワルト表色系 ・尾垂木 ・追掛け大栓継ぎ ・乙種防火戸 ・音の大きさ ・音の強さ ・落し掛け ・落し込み浴槽 ・落し猿 ・落し錠 ・踊場 ・鬼瓦 ・帯板梁 ・帯筋 ***** ・オ� ⑵ 構造は,消防水利として40㎥以上活用した後も,消防法で定める消防用設備等に必要 な水量が確保されていること。(別図8参照) ⑶ 必要により給水栓を設置してもよいこと。 第5 導水装置 1 位置 標準ポンプ車が容易に採水口に接近できること。 (2)消火栓の構造 消火栓は、水を出したり、止めたりするための開閉バルブと、水口で構成さ れています。水道管に直接取り付けてあり、水口の口径は65mmに統一され ています。 【消火栓及び水口の例】 【消火栓】 【水口】 ※消火栓の蓋や水口は、一部写真とは異なる形状のものがありま す。 開閉バルブ 水口.